Перейти к содержанию
Форум русской поддержки продукции Synology

ИБП Ippon Back Power Pro 400. Не пойму, работает ли...


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте.

DS212. Подключил к Ippon back power pro 400 через USB-интерфейс.

Сразу скажу, что ИБП работает, но на время автономной работы не тестировал его.

Некоторое время не использовался.

В DSM в информации об устройстве он определяется как Generic USB to Serial. Статус - подключено.

Батарея заряжена - 0% сколько бы ни стоял, расчетное время - не доступно.

В настройках стоит выключение через 7 секунд. Также установлено "Перезагружать автоматически после сбоя питания" в меню Панель управления > Оборудование и питание > Общие.

 

И вот тут начинаются вопросы. Не пойму как это работает.

Насколько понимаю, NAS должен начать процедуру отключения через 10 секунд.

Что происходит у меня.

Отключаю питание. Nas продолжает работать. Выводится уведомление, что ИБП перешел в режим работы об батареи (уже хорошо, значит обратная связь есть, верно?).

Вот логи:

04:39:36 Information NasName SYSTEM System Local UPS was plugged in.

04:39:20 Information NasName SYSTEM System System started to boot up.

04:37:07 Warning NasName SYSTEM System Server going to Safe Shutdown.

04:36:49 Warning NasName SYSTEM System Server going to Safe Shutdown.

04:36:38 Warning NasName SYSTEM System Server is on battery.

 

Дальше в веб-интерфейсе ничего не происходит, вобще, выключаться NAS и не думает, сообщений об этом точно нет.

Потом вдруг выключается все: ИБП и NAS. И вот тут становится страшно, а безопасны ли такие эксперименты и безопасно ли выключился NAS.

Раньше не использовал USB в ИБП. Кажется, что сначала должен выключиться NAS, а ИБП должен остаться в рабочем состоянии.

После возобновления подачи питания ИБП автоматически не включается, нужно нажать кнопку, после ее нажатия включается автоматически и NAS.

 

Косвенно могу определить, что безопасно, но мне нужно подтверждение того, как это работает.

Как именно косвенно?..

 

Прочитал здесь - http://www.synology-forum.ru/index.php?s=&...post&p=1361

 

есть 2 ответа:

1. батарея управляет NAS'ом - как только в неё прекращает приходить топливо из стенки, UPS даёт соответствующую команду NAS'у и тот переходит в "безопасный режим". То есть закрывает все активные процессы, связанные с использованием дискового пространства.

2. После того, как NAS "обезопасился", он даёт обратную команду батарейке по которой UPS может понять что никто больше в его услугах не нуждается и тупо выключается. То есть перестаёт пищать и давать электричество своим ведомым, а ждёт когда в стене снова появится электричество. Тогда он проснётся, даст электричество NAS'у и тот, как только почувствует на входе напряжение, сразу включится и станет верой и правдой вам служить.

 

В документации в веб-интерфейсе написано:

 

Если выключение Synology NAS произойдет во время работы в безопасном режиме, устройство автоматически включится при восстановлении подачи питания, если вы включили параметр Перезагружать автоматически после сбоя питания в меню Панель управления > Оборудование и питание > Общие.

 

После подачи питания NAS включается, а без галочки - нет. Значит делаю вывод, что все работает?

Как убедиться? Жесткие диски нынче недешевые.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Результат выполнения команды (подключился через SSH к NAS):

 

battery.voltage: 13.50

device.type: ups

driver.name: nutdrv_qx

driver.parameter.pollfreq: 30

driver.parameter.pollinterval: 5

driver.parameter.port: auto

driver.version: SDS6-0-8445-factory-repack-8445-160817

driver.version.data: Q1 0.02

driver.version.internal: 0.06

input.frequency: 50.0

input.voltage: 233.3

input.voltage.fault: 233.3

output.voltage: 232.8

ups.beeper.status: enabled

ups.delay.shutdown: 30

ups.delay.start: 180

ups.load: 8

ups.productid: 5161

ups.status: OL

ups.temperature: 25.0

ups.type: offline / line interactive

ups.vendorid: 0665

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

NUT-картинка по Иппону:

 

http://storage1.static.itmages.ru/i/16/0824/s_1472010366_3715910_aa264dee13.jpg

 

PS По идее драйвер должен быть "blazer_usb" - можно попробовать подменить ...

 

PSS ups.productid: 5161 & ups.vendorid: 0665 вроде правильные.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если ups.productid: 5161 & ups.vendorid: 0665 правильные, то что делать дальше?

Работает все-таки или нет автоматическое отключение и перевод в безопасный режим?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если ups.productid: 5161 & ups.vendorid: 0665 правильные, то что делать дальше?

Пробуйте заменить "nutdrv_qx" на "blazer_usb"

 

Работает все-таки или нет автоматическое отключение и перевод в безопасный режим?

Ваш ИБП - Вам и отвечать на этот вопрос.

 

PS В списке сино-совместимости Вашей модели нет ...

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
PSS ups.productid: 5161 & ups.vendorid: 0665 вроде правильные.

У меня на моём Powerex VI 750 такие же ID.

Пробуйте заменить "nutdrv_qx" на "blazer_usb"

Мой одинаково работает как с первым так и с вторым, на сайте NUT это указано.

Сейчас это:

root@DS212J:~# upsc ups

battery.charge: 100

battery.voltage: 13.80

battery.voltage.high: 13.00

battery.voltage.low: 10.40

battery.voltage.nominal: 12.0

device.type: ups

driver.name: nutdrv_qx

driver.parameter.pollfreq: 30

driver.parameter.pollinterval: 5

driver.parameter.port: auto

driver.version: SDS6-0-8445-factory-repack-8445-160817

driver.version.data: Voltronic-QS 0.01

driver.version.internal: 0.06

input.current.nominal: 3.0

input.frequency: 49.9

input.frequency.nominal: 50

input.voltage: 215.1

input.voltage.fault: 215.1

input.voltage.nominal: 220

output.voltage: 215.1

ups.beeper.status: disabled

ups.delay.shutdown: 30

ups.delay.start: 180

ups.firmware.aux: PMV

ups.load: 3

ups.productid: 5161

ups.status: OL

ups.type: offline / line interactive

ups.vendorid: 0665

 

Статус UPS в web интерфейсе.

 

Стесняюсь спросить, где заменить?..

Это путь для настоящих джедаев админов - надо менять в нескольких местах. Если готовы - я сообщу где.

 

P.S. за 2 года батарея уже подустала - если раньше нагрузку 3-5% держала минимум час, то сейчас полностью сдыхает за 20 минут.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 9 месяцев спустя...
Тема мертва? Я готов выслушать варианты изменения

Вы о готовности sobol Вам помогать? А кроме общих фраз есть что спросить конкретно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 2 года спустя...

Имею, наверно, похожий IPPON UPS Back Basic 650.

 

У меня всё работает на 5+.

 

То, что система перешла в безопасный режим понятно по прекращению работы сервисов на SYNOLOGY. Отключение же одновременно с ИБП - это штатное поведение (а как еще?).

 

Что касательно повторного включения после восстановления питания, то ИБП ждет еще около 5 минут, что-бы удостовериться, что подача питания стабильна и только после этого включается.

 

По крайней мере у меня всё так и работает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 2 года спустя...

Подтверждаю слова "sdy"  

ИБП- Ippon UPS Back Basic 650 (euro), NAS - Synology 418.

Поставлены "галочки" :1 Включить  функцию UPS support. 2- Время ожидания до перехода DiskStation в безопасный режим (2 мин, в моем варианте). 3- Выключить UPS при включении Безопасного режима системы (хотя и написано что это работает только на Omron).

Пропало напряжение сети- через 2 мин (в моем случае) nas ds418 начинает переходить в Безопасный режим( замигали все светодиоды на nas, и мигает statys). Как только nas переходит в безопасный режим( примерно через 1мин-1.5мин), сразу же отключается и NAS  и ИБП.

Появилось напряжение в сети (220В), в моем случае ИБП ждал примерно (2-3 мин), затем он включился, подал напряжение на NAS ну и соответственно NAS в течение 1-2 мин переходит в рабочий режим.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...